当前位置 :
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表用的是BH-0.66-CT互感器铭牌为一次侧600A5/3.75VAconductorthrough:1(应该是匝数吧)class0.
 更新时间:2024-04-27 23:04:44
1人问答
问题描述:

三相四线制接互感器,电表读数要怎么看

工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表

用的是BH-0.66-CT互感器

铭牌为

一次侧600A5/3.75VA

conductorthrough:1(应该是匝数吧)

class0.5(精度等级吧,不知道有什么用)

二次侧:5A50/60HZ660V

电表显示是200度

倍率是不是一次侧比上二次侧为120倍吧?

然后用的实际电为24000度?

求证.

我朋友说三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量

马志会回答:
  互感器上标注的电流比乘以电表所显示的度数,等于实际用电度数.电流比就是一次电流除以二次电流三相四线制(L1.L2.L3.N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数.因为L1...
最新更新
查询网(393r.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 查询网 393r.com 版权所有 闽ICP备2021002823号-6