当前位置 :
【从箱变引电,700米长的YJV120的地埋电缆电压降是多少,电流是多少,功率是多少计划是用200KW的功率,YJV120的电缆小吗?主要是想知道电压降是多少,电流是多少?】
 更新时间:2024-04-19 17:16:54
1人问答
问题描述:

从箱变引电,700米长的YJV120的地埋电缆电压降是多少,电流是多少,功率是多少

计划是用200KW的功率,YJV120的电缆小吗?主要是想知道电压降是多少,电流是多少?

陆欣回答:
  低压电缆敷设不得超过500米200KW全按电机算大约工作电流在400A左右电阻等于电缆长度*电导率/截面积   铜电缆电阻约为0.1Ω电压降为40V   铝电缆电阻约为0.16Ω压降为64V   都用不了
最新更新
查询网(393r.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式: