当前位置 :
400KW电机距离300M我要选择多大的电缆请帮我看下我的计算公式正确吗电流I=P/√3/V/COS=400/1.732/0.38/0.8≈760A如果我要保证线路末端电压为380其单线压降U=10V单线电阻R=U/I=10/760=0.013∩求线径的
 更新时间:2024-04-19 18:51:59
1人问答
问题描述:

400KW电机距离300M我要选择多大的电缆请帮我看下我的计算公式正确吗

电流I=P/√3/V/COS=400/1.732/0.38/0.8≈760A如果我要保证线路末端电压为380其单线压降U=10V单线电阻R=U/I=10/760=0.013∩求线径的计算公式S=P(L/R)=0.0172*(300/0.013)=397平方晕那要选择240的两跟并联啊线压降的计算公式U=RI=0.013*763=10V

宋剑行回答:
  您是按允许电压损失来选择电缆的截面的,基本上是可以的,但是,由于导线在交流的情况下不仅具有电阻还有电抗(对于低压,主要是感抗),所以最好是这样计算和查表:1.按长期持续电流(安全载流量)选择电缆.如果是满负荷...