常昌远回答:
  朋友,是这样规定的:   钢管工作压力P试验压力P+0.5,且不小于0.9Mpa   铸铁管工作压力小于0.5试验压力2P   工作压力大于0.5试验压力P+0.5   详见:GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》   9.2.10水压试验应符合下列规定: