当前位置 :
三相交流电功率计算,1电流×电压3802电流×电压380×1.7323电流×电压220×3那种计算方法正确?为什么?
 更新时间:2024-04-25 08:47:46
1人问答
问题描述:

三相交流电功率计算,1电流×电压3802电流×电压380×1.7323电流×电压220×3那种计算方法正确?

为什么?

屠光辉回答:
  首先,功率是用有效值算的,跟1.732没有任何关系;其次,要看负载的接法,带N线的就用相电压算,不带的就用线电压算.所以,对于你的提问,2完全错误,1错误在平衡负载只算了1相的,3在3相负载电流相等时正确.   举例1(平衡负载——三相电机):   1.如果是3相电机,三角形接法,稳定运行时每相电流10A,功率为:380*10*3;(单位KW)   2.如果是3相电机,Y形接法,稳定运行时每相电流10A,功率为:220*10*3.(单位KW)   举例2(不平衡负载——三台电脑单相用电分别接A,B,C三相):   首先,不可能Y形接法,否则直接烧毁.Y形接法,每台电流分别为0.8,0.6,1A,则功率为:220*0.8+220*0.6+220*1(单位是KVA)   一般三角形接法仅限于三相平衡负载.
物理推荐
最新更新
优秀物理推荐
查询网(393r.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 查询网 393r.com 版权所有 闽ICP备2021002823号-6